土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于测量用电流互感器的选择该不该按断路器的额定电流选择

关于测量用电流互感器的选择该不该按断路器的额定电流选择

发布于:2013-06-17 15:47:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如一个配电回路,回路的计算电流是53A,断路器的额定电流是80A,互感器的变比该如何选择?如果互感器选75/5的话,会不会说断路器保护不到互感器?互感器该不该按断路器的额定电流选择?请教了两个师傅,每个说的不一样,新人求教、、

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • scottwangwang
    scottwangwang 沙发
    智库 发表于 2013-6-17 16:48 第三个师傅是这么说的:选电流互感器,互感器的耐压按你线路的电压定。比如,380V的线路,通常选耐压0.5KV的 …老式指针式表计存在说在计量极限2/3处,计量较准确的说法。如果是电子式表计,“如果是控制的话,可适当接近实际的最大电流,这样比较准确”,这句话并不适用!
    2016-07-13 15:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • zyjjp1990
    zyjjp1990 板凳
    路过学习了
    2016-07-13 14:14:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器实例图~~分享给大家!!

干变、油变、箱变等很多变压器实例图片!!值得收藏~~ 也可以跟帖分享下~~自己的见到过的变压器图!!

回帖成功

经验值 +10