关于电压互感器爆炸的问题请教此项目是用于一个水泥厂,10KV进线柜有一台进线PT手车装两个电压互感器使用不完全星形接法V/V,有两个绕组一个用负控装置电压取样,一个用于电压测量,发生两次A相互感器的爆炸,经检查线路并无发现是由于二次端短路引起,第一次爆炸送电运行了13天后,第二次是更换互感器后6天,这批高压柜还有一台PT柜也有一台PT手车装了两个电压互感器V/V接法用于测量上了小母线(此PT就一个绕组单独作为测量),而进线那个PT测量也上了小母线,这两个设计时是同电位号,现在等于两个电压互感器的二次测量绕组都上小母线接一起用作测量,是因为这个原因引起的吗,有没人遇到这个问题