土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于等效分布活荷载的疑问,求助专家指教,万分感谢

关于等效分布活荷载的疑问,求助专家指教,万分感谢

发布于:2013-06-17 12:32:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
有关等效分布活荷载的疑问如下:
1:单向板中如果有局部荷载,是否是把它等效为均分活荷载进行设计,如果是的话,那等效完成后,在计算此单向板下的楼面梁是是否需要考虑等效后活荷载的折减?
2:施岚青《指南》上册第27页例题1.2.10中,求最大弯矩设计值,并没有把单向板中的局部荷载等效为均布活荷载进行设计。那么等效分布活荷载的具体应用在哪里呢?
谢谢,忘大家能够指教,万分感谢呀
  • zhenghongzlm
    zhenghongzlm 沙发
    荷规5.1.4条 如果有局部荷载,把它等效为均分活荷载进行设计。等效完成后为qk 标准值。
    施书采用的最大弯矩值Mmax是按简支梁计算出来的,考虑了恒载和活载共同作用!所以可以直接用来设计,计算活荷载时应用了 荷规c.0.4-1公式中qe (根据Mmax计算出来的),只是把其线性化了~所以的等效过的
    2013-08-05 13:33:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施书专业考试应试指南钢筋搭接这一节的几个问题

首先本人菜鸟,今年也是第一次参加专业考试,因为自知对规范不是很熟悉,所以施版应试指南看的还是比较认真的,这几个问题可能大家看来很简单,但请大家不要见笑。同时希望大家不吝赐教。1.2012版施版专业应试指南例5.1.34“搭接接头面积百分率75%“是怎么算的,为何我算出50%啊?2.例5.1.36及5.1.37柱搭接接头面积百分率都按100%算的,可是规范上说柱宜50%,工程必要时可适当放宽,但是可以100%搭接吗?

回帖成功