请教PE给水管爆管原因

发布于:2007-09-09 15:31:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
为什么1.0MPa 的PE给水管在南方地区做为埋地自来水管,自来水的工作压力仅为0.4MPa,使用不到半年,尽出现三次爆管,爆裂位置在接口或弯头附近但不是接口处,且管外壁看不出有被划伤痕迹,请各位专家帮忙分析一下爆管原因,谢谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • brush1981
    brush1981 沙发
    如果室内给水的话PE盘管一般热熔焊接对口基本工人用手直接组对,可能焊口存在问题。要是室外埋地大管径可能管材表面划伤超过壁厚的10%(甚至严重划伤),90度弯头过多造成局部阻力增大,在就是焊接过程中焊口存在问题.最好把暴管问题说详细些!
    2007-09-19 14:56:19

    回复 举报
    赞同0
  • muyang2099
    muyang2099 板凳
    4楼5楼分析的及是,应该就是这个样子的了.
    2007-09-15 17:19:15

    回复 举报
    赞同0