土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有熟悉“风机性能修正”知识的前辈指点迷津!

有熟悉“风机性能修正”知识的前辈指点迷津!

发布于:2013-06-17 11:08:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

根据《三版教材》第266页,表2-8-6中的公式:


1、风机的容积流量与密度无关,也就是容积流量不需要进行密度补偿


2、风机全压与流体密度成正比,也就是容积流量需要进行密度补偿,而且是成正比的关系


看书看到《09措施》的第8章“锅炉”,其中的8.3节“锅炉房烟风系统设计”


被有几个关于鼓风机和引风机性能修正的公式卡住了:


1、鼓风机的风量,在锅炉厂家额定条件风量的基础上加了空气密度补偿,而且风量与密度成反比;为什么?假如是要保证质量流量,我就能理解,可如果是这样,那应该成正比才对,请知道的朋友指点。


2、鼓风机的风压,在锅炉厂家额定条件风量的基础上加了空气密度补偿,而且风压与密度成反比那应该成正比才对,为什么?这明显与《三版教材》公式不符。


3、引风机的风量,在锅炉厂家额定条件风量的基础上加了空气密度补偿,而且风量与密度成反比,应该成正比才对,为什么?假如是要保证质量流量,我就能理解,请知道的朋友指点?

这个公式有个更大的困惑,引风机风压用了烟气密度1.34kg/m3修正,而引风机风量居然没用烟气密度修正,为什么?


4、鼓风机的风压,在锅炉厂家额定条件风量的基础上加了空气密度补偿,用的是烟气密度1.34kg/m3修正,而且风量与密度成反比,应该成正比才对,;为什么要成反比?


请知道的朋友指点,欢迎讨论。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq_1402512668113
    如果质量流量未变,那么气体压缩后密度上升,体积减小,体积流量当然减小喽!就是说密度增加(体积)流量减小。
    2014-06-12 03:06:12

    回复 举报
    赞同0
  • ntwto5
    ntwto5 板凳
    在锅炉厂家额定条件风量的基础上加了空气密度补偿
    2013-06-17 11:42:17

    回复 举报
    赞同0