根据《三版教材》第266页,表2-8-6中的公式:
1、风机的容积流量与密度无关,也就是容积流量不需要进行密度补偿。
2、风机全压与流体密度成正比,也就是容积流量需要进行密度补偿,而且是成正比的关系
看书看到《09措施》的第8章“锅炉”,其中的8.3节“锅炉房烟风系统设计”
被有几个关于鼓风机和引风机性能修正的公式卡住了:
1、鼓风机的风量,在锅炉厂家额定条件风量的基础上加了空气密度补偿,而且风量与密度成反比;为什么?假如是要保证质量流量,我就能理解,可如果是这样,那应该成正比才对,请知道的朋友指点。
2、鼓风机的风压,在锅炉厂家额定条件风量的基础上加了空气密度补偿,而且风压与密度成反比那应该成正比才对,为什么?这明显与《三版教材》公式不符。
3、引风机的风量,在锅炉厂家额定条件风量的基础上加了空气密度补偿,而且风量与密度成反比,应该成正比才对,为什么?假如是要保证质量流量,我就能理解,请知道的朋友指点?
这个公式有个更大的困惑,引风机风压用了烟气密度1.34kg/m3修正,而引风机风量居然没用烟气密度修正,为什么?
4、鼓风机的风压,在锅炉厂家额定条件风量的基础上加了空气密度补偿,用的是烟气密度1.34kg/m3修正,而且风量与密度成反比,应该成正比才对,;为什么要成反比?
请知道的朋友指点,欢迎讨论。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报