无知者无畏,看到审查意见,感觉自己还很差,下面敷审查意见:
问题1: 水施-01:按规范GB50015-2003第4.2.6条,存水弯水封深度不得小于50mm,图中未注明对存水弯水封深度的要求.
问题2: 水施-01:按规范GB50242-2002第4.3.1条,图中设计说明缺室内消火栓系统安装主控项目.
问题3: 水施-01:图中应按规范GB50261-2005进行自动喷水灭火系统施工及验收.
问题4: 水施-01:按规范GB50015-2003第5.4.5条,图中未注明电热水器必须带有保证使用安全的装置.
问题5: 水施-01,04~07:按规范GB50045-95(2005年版)第7.4.2条.第7.4.6.1条,图中未注明室内消火栓的水带长度.
问题6: 水施-13:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接水箱进水给水管上应设倒流防止器.
问题7: 水施-14:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接消防水箱进水给水管上应设倒流防止器.
图纸:
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
你的新昵称
沙发
sht510514387 发表于 2013-6-23 22:22 楼主画的合用的都是废水,污水单独排放,共用通气管,不知道这样合理不三立管系统是合理的 也很常见!