土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 库房比泽尔机组停机后主机全是凝露

库房比泽尔机组停机后主机全是凝露

发布于:2013-06-16 19:15:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一间库房,三台单独20匹比泽尔机组,,每台配两台DD100冷风机,有一台机组工作正常,停机十几小时以后,主机全是凝露。求各位大师们帮助诊断是哪的问题。曲轴箱加温器,正常,但是不起作用。关闭供液阀不起作用,关闭低压吸气阀,凝露逐渐消失,开机油压保护。连续开机能正常运转。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    关闭压缩机吸气阀及排气阀
    2013-06-24 16:15:24

    回复 举报
    赞同0
  • hjf1221
    hjf1221 板凳
    小心阀片啊,油温一定要控制好了。多观检多问。
    2013-06-20 23:31:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空闲啦;给大家发几张螺杆机现场维修图片

空闲的时候;给大家发几张螺杆机现场维修的图片;双螺杆机组;制冷量985KW;损坏原因就是客户没有尽到维护保养;螺杆机供油不足;引起轴承损坏;压缩机不加载;螺杆严重磨损过热;造成机组损坏;

回帖成功

经验值 +10