建筑结构
\
混凝土结构
\
审图提到一个问题求教!
审图提到一个问题求教!
3层框架结构教学楼,第一层按框架梁输入离基础顶2米,审图提到一个问题如下:”计算中将地面下作为一层计算,一层柱脚处组合弯矩设计值无增大系数,偏于不安全,(GB50011-2010第6.2.3条)可重新计算一次。“
跪求高手这个问题怎么处理?谢谢
发布于
2013-06-16 18:33:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
云海0789
根据朱丙寅书上说的,按包络设计,你可以买本 <建筑结构设计问答及分析> 看看,里面写的全
2014-03-03 14:13:03
来自 PC
评论
举报
baobao0608
首先整体计算,第一层层高取基础顶到二层楼面的,柱子配筋用这个模型。地梁用另外一个模型计算,就是前面的模型把地梁在组装进去,但是要按有一层地下室计算,点刚性板假定,不计算风荷载和地震作用,梁扭矩折减系数取1.0。
2014-03-03 13:52:03
来自 PC
评论
举报