土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 负载电流在300A,电容无论投到100-500A无功表上数字始终在0.6左右不变

负载电流在300A,电容无论投到100-500A无功表上数字始终在0.6左右不变

发布于:2013-06-16 08:41:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
负载电流在300A,电容无论投到100-500A无功表上数字始终在0.6左右不变。急- - 如题

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zjw6403
    zjw6403 沙发
    检查取样与电流互感器
    2014-04-11 16:33:11

    回复 举报
    赞同0
  • zjw6403
    zjw6403 板凳
    检查取样与电流互感器
    2014-04-11 16:32:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器局部放电是什么引起的?该如何有效的防止变压器的局部放电

局部放电主要是变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高电压的作用下,其内部绝缘发生的放电。这种放电只存在于绝缘的局部位置,不会立即形成整个绝缘贯通性击穿或闪络,所以称为局部放电。局部放电量很微弱,靠人的直觉感觉,如眼观耳听是察觉不到的,只有灵敏度很高的局部放电测量仪器才能把它检测到。 变压器内部绝缘在运行中长期处于工作电压的作用下,特别是随着电压等级的提高,绝缘承受的电场强度值很高,在绝缘薄弱处很容易产生局部放电,产生局部放电的原因是:电场过于集中于某点,或者说某点电场强度过大,如固体介质有气泡,杂质未除净;油中含水、含气、有悬浮微粒;不同的介质组合中,在界面处有严重电场畸变。局部放电的痕迹在固体绝缘上常常只留下一个小斑,或者是树枝形烧痕。在油中,则出现一些分解的小气泡。

回帖成功

经验值 +10