土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础钢筋验收时发现问题承台

基础钢筋验收时发现问题承台

发布于:2013-06-15 16:49:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本帖最后由 dadayuyu2012 于 2013-6-15 16:55 编辑

前两天去一个工程基础钢筋验收 发现有个两桩承台右较大问题 上图大家有空讨论讨论是什么问题

问题承台.JPG


截面及配筋.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • cardina
    cardina 沙发
    承台下层钢筋怎么断了呢,承台下层钢筋应该在桩顶上面通过。
    2013-06-16 21:43:16

    回复 举报
    赞同1
  • 周sir02
    周sir02 板凳

    这个承台是架在两个桩体上的,相当于一根梁,梁内的钢筋绝不可半截就断掉。这完全没按照设计来嘛

    2023-04-28 11:25:28

    回复 举报
    赞同0