小区总建筑面积47000(含地下室),住宅25455,商铺54间,银行一个,地下1000平方,8栋11层小高层,容量3200KVA.
小区照明等3类负荷,其余消防、电梯、水泵等为2类负荷。电源要求双回路供电。
主供10KV由开闭所备用间隔出线至用户。备供10KV2515线34#杆落火。
小区在地面设环网柜一个,环网柜二进四出一分段一联络,小区设置2个配电房,配电房均位于地下室。
配电房均放置2太800KVA变压器,均采用干式变压器,共计4台,变压器之间低压互相联络。


问题一:由于自己是门外汉,想问问此方案可否优化?
问题二:从开闭所到小区有一公里多专线,那么,主供电源是否可以从线路杆子上直接落火,而不从开闭所出线?

PS:浙江地区

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yaofengyun9
    yaofengyun9 沙发
    住宅估254户*8KW*0.6系数=1219KW+商铺54间*24KW*0.8系数=1036KW+地下室用电考虑消防泵房、生活泵房、景观路灯照明等估300KW+银行动力+变压器效率3200差不多
    2013-06-21 15:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • 76shmily
    76shmily 板凳
    lingxuct 发表于 2013-6-17 11:26 “容量3200KVA……………….电源要求双回路供电,……………环网柜二进四出一分段一联络,……. …一主一备 主供从变压器引出,需要一公里多的专线备供直接从杆上落火主要是一公里多的专线,成本大