[复制转发]
最近发现一台每天5制冰量的片冰机压缩机机头结霜严重,比泽尔6缸活塞机、风冷冷凝器带储液器、吸气管上带回热器。此机组压力真吓人且没保护、高压20公斤、低压2公斤、油压4公斤。储液器里看不到氟、回热器上温度也不低。但还制冰、效果也不错。去看冷凝器后 感觉从没清理过我把冷凝器清理后下去看高压降到19公斤、我感觉缺氟、高低压有可能窜气、膨胀阀开启过大,就把储液气出口阀门关住后又开一圈。一小时后看到机头霜化、高压18公斤、低压1.5公斤、油压略有升高。储液器还是看不到氟,制冰效果也没啥变化。这几天气温高预报35度、但感觉处理过后高压也太高了、低压那么高也制冰更是感觉不对。我感觉主要是缺氟、造成膨胀阀开启过大、低压升高、蒸发不完全导致压缩机回液。不知这样分析对不?欢迎各位大侠讨论。