土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两个电厂的电可一并联使用吗?

两个电厂的电可一并联使用吗?

发布于:2013-06-14 23:36:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有常用35KV变出的10KV和另一个电厂拉的10KV备用电双电源在相同的2个 变压器变成低压380V后可以并联使用吗?35KV是一个电厂10KV是一个电厂。频率不用说都是50HZ 相位相同这个我肯定知道。他们到底可以并联吗?着急知道

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yuwd1966
    yuwd1966 沙发
    涉及初相位和频率的差异,出线合环的电流会较大!这种并联安全性不好!
    2013-06-19 12:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • 老盖
    老盖 板凳
    学习了,支持一下啊
    2013-06-19 10:45:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

金属线槽内载流导体根数的问题

规范规定线槽内载流导体根数不宜超过30根,请问,BV-3X2.5导线是不是最多只能敷设10根,还是30根?

回帖成功

经验值 +10