土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 智能变电站 就地操作把手

智能变电站 就地操作把手

发布于:2013-06-14 23:33:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位大神,最近有个问题有点困扰我,希望能得到大家的帮助。
常规站中,以GIS设备为例, 断路器操作是有2套远方/就地操作把手的,1套在测控屏,1套在汇控柜本体。
但是智能站将操作箱下放至GIS汇控柜,那原来测控的操作把手是不是也要下放至汇控柜?
那1个柜子就有2套五防,2套远方就地,2套分合把手,这样合理吗?
如果取消1套,那是不是只能取消汇控柜本体的把手,因为智能终端的把手位于操作箱之前,
可以启动KKJ,就地操作的时候不启动重合闸和事故总信号。
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

书上提到发电厂和变电站的母线上,必要时可以装自动重合闸装置,在这里装重合闸装....

书上提到发电厂和变电站的母线上,必要时可以装自动重合闸装置,在这里装重合闸装置的作用是什么?

回帖成功

经验值 +10