土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于水力平衡计算的一点理解。

关于水力平衡计算的一点理解。

发布于:2013-06-14 22:03:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
计算.jpg

一个85平方的采暖,配置24kw的锅炉,最不利环路为85m,计算系统水力,一共分为2段

第一段 主管到分水器部分

第二段 分水器到最远环路部分


2段相加,得出系统的最不利阻力。

小弟想请教下:我这个思路算法是否正确? 如果是系统阻力是正确的话,这个数值,是否可以做为水泵选型的参考?

计算.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ckn714
    ckn714 沙发
    1、按负荷算总流量、各段流量
    2、按流量,选定比摩阻(朋友给的经验数值是30-100),确定管径。
    3、根据管径、比摩阻、流量等数据确定沿程阻力、局部阻力。
    4、(最不利环路压力损失-最有利环路压力损失)/最不利环路压力损失*100%=不平衡率,控制在±15.
    2013-09-25 10:04:25

    回复 举报
    赞同0
  • guoxiyan0101
    guoxiyan0101 板凳
    急需学习!!!!!
    2013-08-31 15:23:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多