GGD配电柜的审图公司意见

发布于:2013-06-14 21:29:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近作个项目用的GGD配电柜,各出线回路(用的塑壳断路器)上方用2个总的刀开关检修用,审图公司居然说根据《民规》“树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器”。要我把刀开关全改为断路器!这就是代表官方的审图!简直无语了!咋回复他呢?靠规范还真难靠,图集也没有,查了一下以前的帖子,都说是检修用的(好像挺常识的东东),有高手没给出出主意!感激不尽!

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • freeaoxiang
    freeaoxiang 沙发
    有意思,也很有收获,哈哈
    2014-03-11 19:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • zyj100165
    zyj100165 板凳
    江苏常州地区GGD的柜子进出线都带有隔离刀!但是我也遇到供电公司大客户经理要求在框架开关出线的回路中直接将隔离刀去掉,取而用使用抽出式的框架断路器!