土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下室暗埋的电气用焊接钢管跨接后,要与等电位箱端子板连接吗?
1.地下室暗埋的电气用焊接钢管跨接后,要与等电位箱端子板连接吗?
2.利用柱内两根16的钢筋做引下线,请问在钢筋的螺纹直接头处是否需要跨接?

全部回答(9 )

  • dianqipanli
    《民用建筑电气设计规范》
    12.6.6
    等电位联接应符合下列规定:
    1.总等电位联结应符合下列规定:
    1)民用建筑物内的电气装置应采用总等电位联结。下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联结端子板;
    ------------PE(PEN)干线;
    ------------电气装置中的接地母线;
    -----------建筑物内的水管、燃气管、采暖和空调管道等金属管道;
    -----------可以利用的建筑物金属构件。

    似乎没有电气钢管。
    2013-07-20 22:15:20 来自 PC 评论 举报
  • hnyzdxgh
    我认为埋地钢管只要接地了就行了,还有钢筋焊点处不需要跳接。
    2013-07-20 21:55:20 来自 PC 评论 举报