土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 变电站和配电楼在加固施工中的安全对策

变电站和配电楼在加固施工中的安全对策

发布于:2013-06-13 15:06:13 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
某110kV变电站配电楼为两层钢筋砼结构,首层10kV配电装置室(以下简称配电室)配电柜单母线分三段,即柜体分布在三个间隔(房间),二层整层为电容器室。由于主梁跨度很大而断面相对偏小,二楼和屋面楼面结构强度不足,楼板中部明显“下沉”了,楼板四周及主梁两端均出现了大量裂缝。采用的加固方案是:在主梁跨中下加设钢管柱,首层钢柱下采用桩基础,梁板裂缝用环氧树脂灌缝。从纯技术角度看,该加固工程原理十分简单,施工也不复杂。
但在运行中的变电站实施加固工程,最令人担心的是运行设备的安全问题,如果施工管理得不好,引发设备或电网事故,加固工程就是失败的。因此,从加固工程设计阶段到工程竣工,我们一直把施工安全问题摆在首位,只有保证配电楼内电气设备安全运行,加固工程才能顺利进行。
2 安全隐患
2.1 停电及转负荷工作量大,容易发生误操作事故
加固工序包括压桩、承台施工、立钢柱、裂缝灌浆4道,其中压桩和立钢柱需要停电。但该站负荷很重,施工需要停电时三段母线只能轮停,每次只能停一个间隔。如果按3个工作面(每个间隔为1个工作面)分4工序组织流水施工,即各间隔依次停电进行压桩及浇捣砼承台,再依次停电立柱及灌浆,这样施工工艺合理、工期较短,但10kV出线电缆的停电及转负荷工作量特别大,增加了电气误操作事故的可能性。
2.2 小动物窜入引发外力破坏
施工期间,人员进出配电楼相当频繁,而施工期正值秋末冬初,小动物活动猖獗,一旦被其窜入室内,后果不堪设想。
2.3 触碰设备造成误动作
配电室内两排配电柜为面对面布置,柜间净距仅2.2m,施工场所狭窄,要在两排配电柜中间立钢柱,作业空间十分有限。如果不采取措施,虽然施工全过程有人监护,作业人员仍有可能触碰设备,造成设备误动作。
2.4 振动危害
施工振动难以定量化,不容易确定什么样的振动幅度是允许的,什么样的振动幅度是被禁止的,但可以肯定的是,太大的施工振动肯定对设备造成影响。
2.5 施工粉尘污染设备
配电柜为敞开式柜体,施工产生的粉尘会使设备表面或裸露部件变脏,影响设备性能,比如会引起设备异常发热等。
3 对策措施
3.1 优化施工组织设计,减少停电次数 。
加固工序包括压桩、承台施工、立钢柱、裂缝灌浆4道,其中压桩和立钢柱需要停电。但该站负荷较重,为减少电气误操作的可能性,应优化施工组织设计,尽量减少停电次数。经分析(见下表),按非流水施工,即一个间隔完成所有工序后,再转到下一个间隔。这样虽然工期长一些,但停电次数少,停电及转负荷工作量小,减少了误操作的可能性。
0956064265.jpg
3.2 防小动物措施
在开工前后,我们在做好投放鼠药、设置捕笼、铺设粘胶等日常防小动物工作外,还有以下强化措施。
(1) 在配电室大门已有闭门器的基础上,加装门开报警装置。
(2) 施工人员只有在十分必要的情况下,才能在监护人员的同意下临时拆移门口的防小动物挡板。
(3) 打开室门搬运设备及材料时,要设专人看守门口。
(4) 封堵围墙上的孔洞,尽量把小动物拒之变电站之外。
3.3 防止误触碰设备
在配电柜前设置一排挡板,将作业场所与配电柜体分隔开来,挡板后面要有可靠的支撑架。施工过程,监护人必须时刻在场监视,严禁出现危险的施工行为。
3.4 尽量减轻振动危害
为避免施工振动过大,桩基础选择了静力压桩工艺施工。此外,开凿砼地面应使用切割机及风镐,不能用破路机。
3.5 控制施工粉尘的产生及其影响
停电后应用彩条编织布封盖,同时尽量保证施工现场的环境卫生,施工中尽量避免产生大量灰尘,清扫场地前应先洒水,保证设备清洁。


0956064265.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

机电设备

返回版块

3.79 万条内容 · 98 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水电站高压油气系统中胶粘剂的应用

故障现象在机组的运行过程中,发现压力油罐油气比达不到工作要求,油标中充满油,看不到油面,油泵电机启动频繁,大约每5分钟调速器油泵工作一次。经检查为调速器油压装置压力油罐油标上部封堵工艺丝缝漏油,漏油量约1ml/h,同时漏油处积聚少许气泡,伴随渗油不断有新的气泡从漏油点冒出,说明破坏点除漏油外还伴随漏气现象,漏油漏气使压力油罐气多油少,油气比达不到工作要求。由于压缩空气在压力油罐中起储能稳压的作用,压缩空气比例偏少,将导致压力油罐中油压下降太快。

回帖成功

经验值 +10