大家看看我这个消防水池设置合理不?大家看看我的图,因为仓库为丙类,我查规范,室外消防流量为35L/S,火灾延续时间为3小时,所以室外消防储水为378立方米。 关键是室内的,因为1#消防水池和2#消防水池的保护范围都不一样,1#消防水池保护的主要是那个高层办公楼,室内消防用水为20L/S,加上喷淋的108立方米,总共需要630立方米。 那2#消防水池的室内消防储水该取多少呢?厂房的10L/S,还是高层的20L/S(室内环网我打算并成环网)?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句防火分区要靠防火门啊,防火卷帘划分。你这个防火分区是因为是独立的两栋楼吧。
我看图理解这个图为一层平面,你将消火栓设置在商铺外,是可以同时算作达到要求的。
如果是室内,比如二层,就要分设。一层不用,明白不?
而且这个划分应该这样理解为每一个商铺都是一个独立的防火分区,这个在建筑上有明确条文规范。所以1层只需设置在公共位置即可。