土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《高规》7.4.6.1

《高规》7.4.6.1

发布于:2013-06-13 15:04:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《高规》第7.4.6.1条,消火栓应设在走道、楼梯附件等明显易于取用的地点 消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
这里并没有提到是同一防火分区,是否可以理解为,消火栓可以跨防火分区保护呢?
建筑为高层建筑的裙房。

QQ图片20130613150228.jpg

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • xumo111
    xumo111 沙发
    本帖最后由 xumo111 于 2013-8-18 16:08 编辑

    防火分区要靠防火门啊,防火卷帘划分。你这个防火分区是因为是独立的两栋楼吧。
    我看图理解这个图为一层平面,你将消火栓设置在商铺外,是可以同时算作达到要求的。
    如果是室内,比如二层,就要分设。一层不用,明白不?

    而且这个划分应该这样理解为每一个商铺都是一个独立的防火分区,这个在建筑上有明确条文规范。所以1层只需设置在公共位置即可。
    2013-08-18 16:06:18

    回复 举报
    赞同0
  • 阿苏哥
    阿苏哥 板凳
    楼上见解很不错,小生学习了
    2013-08-18 13:26:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家看看我这个消防水池设置合理不?

大家看看我的图,因为仓库为丙类,我查规范,室外消防流量为35L/S,火灾延续时间为3小时,所以室外消防储水为378立方米。 关键是室内的,因为1#消防水池和2#消防水池的保护范围都不一样,1#消防水池保护的主要是那个高层办公楼,室内消防用水为20L/S,加上喷淋的108立方米,总共需要630立方米。 那2#消防水池的室内消防储水该取多少呢?厂房的10L/S,还是高层的20L/S(室内环网我打算并成环网)?

回帖成功

经验值 +10