土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教下这个柱子基础应该怎么处理

请教下这个柱子基础应该怎么处理

发布于:2013-06-12 12:24:12 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本帖最后由 nuanshuiping 于 2013-6-12 12:25 编辑

这个是一层砌体结构,加女儿墙层高4.6m,因为6,9轴跨度大,所以我建立KZ2,KZ3柱子(柱子大小450*450,墙是240,构造柱240*240),然后加主梁,但是整个基础是条形基础,那我建立的KZ2,KZ3柱子基础应该是什么啊,如果是条形基础是不是要扩宽?还是直接在KZ2,KZ3下建独立基础?

QQ图片20130612121517.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构老卢
    结构老卢 沙发
    在老规范中有框架和砌体混用的,现行规范不允许框架和砌体混用。
    2013-06-15 16:29:15

    回复 举报
    赞同0
  • xchoice
    xchoice 板凳
    明确告诉你,可以这么做,你局部加了几个框架柱很合理。基础设计方面的话,可以做联合基础(即框架柱下做独立基础墙下依然是条基)。但是框架柱轴力不大的情况下,可以考虑和墙一起做条基,条基宽带势必要增加的。
    2013-06-15 11:49:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.11 万条内容 · 437 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砖混结构房屋加固后出现墙体裂缝,求分析。

现场墙体裂缝简报 主体6层砖混结构,1993年左右竣工,使用近20年,使用功能为宾馆,现改造装修,用途仍为酒店。原主体结构为砖混,部分位置因改造等原因结构复杂,因竣工图散失,无法判断具体受力情况,且墙体砂浆为全黄泥桨,内未参任何水泥等胶黏材料,经过近20年风化,墙体灰浆基本已变成粉末状,手捏即散。因原主体结构性能差,委托专业的加固设计及施工(墙体两侧加设钢筋网,表面喷浆加固,梁采用加大截面和包钢加固,走道及卫生间板底碳纤维布加固,基础加大截面加固),完成加固施工工作后现场验收墙体状况良好。后续大面积展开装修施工。目前屋面完成热泵基础施工及水箱调装(为新增部分,屋面旧有