给10kv高压电机(2500kw)需配多大开关,要不要考虑启动电流

发布于:2013-06-12 10:14:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两台10KV电机(2500KW,1400kw)安装高压电容。初步配5000kVA油变,需要多大的电容器容量?是根据变压器容
量配(40%~60%)?还是根据电机容量配(25%~35%)?采用集中补偿,还是就地补偿方式?用多少个补偿柜,另外分别给10kv高压电机(2500kw)开关,需配多大开关,要不要考虑启动电流.


全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xdr199127chq
    xdr199127chq 沙发
    路过学习!
    2014-09-24 16:12:24

    回复 举报
    赞同0
  • 临阁看风
    临阁看风 板凳
    GB 50052-2009
    6.0.4 采用并联电力电容器作为无功补偿装置时,宜就地平衡补偿,并符合下列要求:
    1 低压部分的无功功率,应由低压电容器补偿。
    2 高压部分的无功功率,宜由高压电容器补偿。
    3 容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率,宜单独就地补偿。
    4 补偿基本无功功率的电容器组,应在配变电所内集中补偿。
    5 在环境正常的建筑物内,低压电容器宜分散设置。
    建议采用就地补偿。简单可靠。
    2014-09-24 12:14:24