我的问题是这样的,在TN-S系统中,AN负载50kw,BN负载10kw,CN负载20kw,突然零线断了,但是零线重复接地了,那请问负载上面的220v电气会不会烧掉

ca1349540923dd54981441cbd009b3de9c82482a.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(8 )

  • lesonlee
    個人意見~僅供參考~
    修正pf=0.85計算
    手算一下如附件~
    假設感性及阻性負載(pf=0.85 log)~
    阻性線路
    (其實造成浮昇電壓就是在這一區域~
    因為無法明確其阻抗特性~
    僅能以假設做出一概算之值)~
    電壓會浮昇上去~
    可能會破壞原電氣設備之絕緣~

    本人僅以樓主提供之有限資訊~
    做假設性之演算~
    一定不準也是想當然爾~
    本人只是拋磚引玉~
    提供觀念性之解釋~
    還請高手做詳細之解釋~

    2013-06-13 16:20:13 来自 PC 评论 举报
  • 大哥爱丫头
    lingxuct 发表于 2013-6-13 13:34 楼上计算出1313V电压来,肯定是不可能的。说实话,这样的电路确实没计算过,需要找书上的“等效电路”公 …牛逼啊,感谢大神