发布于:2013-06-11 15:44:11
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
抗规6.2.3条文说明:底层,即嵌固端所在层。
框架结构。
情况一、如果采用柱下独立基础,那底层柱只需按抗规6.2.3,调整底层柱下端的弯矩。无疑。
情况二、如果上部框架结构,嵌固于地下室顶板,地下室顶板采用梁板式。
1、顶板以上的一层柱底需按抗规6.2.3,调整底层柱下端的弯矩。
2、梁板式地下室顶板与底层柱形成梁柱节点,是否应按抗规6.2.2调整柱端弯矩?
(此时各项条件均满足6.2.2:非框架顶层,柱轴压比大于0.15,非框支梁柱节点)
2009年二注下午第29题,原题目中为地下室箱型基础。
我做题的思路按第二种走的,调整了两次弯矩。答案只按底层柱底调整了一次。
由于不是很清楚地下室箱型基础在顶板处是否能形成抗规6.2.2所说的梁柱节点,那我就当他是因为没形成梁柱节点而没调整。
但是为了明确概念,如果我把地下室改为梁板式的,那需要按抗规6.2.2调整吗?
我觉得应该要调整,这里既是梁柱节点,又是底层柱。两次。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳框架结构,地下一层香型基础顶为嵌固端,轴压比不小于0.15
答案只按抗规6.2.3,调整了底层柱下端的弯矩。
题干特意给出了“轴压比不小于0.15”这个条件,
理所应当的想到了梁柱节点那条,就多调了一次,没想到是个坑,这个坑可能就在“箱型基础”上面。
回复 举报