我们正在建设一所学校的图书办公楼,门厅-0.05米梁设计高度为1.2米,宽为0.5米,我们项目经理为了节约工期私自把梁高度改为0.6米,宽度不变,配筋也不变,柱子为0.8*0.8的,跨度为16米!一级抗震,8度设防。我担心这么做会出事,可是我们项目经理不听,我也没办法。大家帮我分析一下,这么做到底会不会出事,梁截面和跨度有什么样的比值关系!

全部回复(189 )

只看楼主 我来说两句
  • guoyong1798
    guoyong1798 沙发
    土木人go 发表于 2013-6-12 00:02 直观的说,截面面积减小一倍,配筋率增加一倍。会造成配筋率过大,梁的破坏模式会变为脆性破坏,对抗震等极 …好像不是增加一倍吧,平方的关系吧
    2013-12-03 17:57:03

    回复 举报
    赞同0
  • my199001
    my199001 板凳
    这个受力不是梁高承担的吗,怎么可能减掉一半的高度呢