正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
本人初次做地下车库综合管线,给水.供暖。消防都走小区地下车库吊顶,哪位大大有这方面的图纸可以参考的,DWG格式的。请给我发份,2865287116@qq.com ,谢谢了,感激不尽。。{:2_81:}
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
一、有关县城的排水管网设计可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)以下规定:
4.1.1 排水管渠系统应根据城镇总体规划和建设情况统一布置,分期建设。排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计,按现状水量复核,并考虑城镇远景发展的需要。
4.1.2 管渠平面位置和高程,应根据地形、土质、地下水位、道路情况、原有的和规划的地下设施、施工条件以及养护管理方便等因素综合考虑确定。排水干管应布置在排水区域内地势较低或便于雨污水汇集的地带。排水管宜沿城镇道路敷设,并与道路中心线平行,宜设在快车道以外。截流干管宜沿受纳水体岸边布置。管渠高程设计除考虑地形坡度外,还应考虑与其他地下设施的关系以及接户管的连接方便。
二、有关雨水管设计可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第二节 雨 水 量 有关规定、内容及要求。
是否考虑工厂和火车站雨水设计流量,主要确定工厂和火车站的雨水是单独外排还是排入县城雨水排放系统。
三、有关排水体制的选择可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第1.0.4条规定: 排水体制(分流制或合流制)的选择,应根据城镇的总体规划,结合当地的地形特点、水文条件、水体状况、气候特征、原有排水设施、污水处理程度和处理后出水利用等综合考虑后确定。同一城镇的不同地区可采用不同的排水体制。除降雨量少的干旱地区外,新建地区的排水系统应采用分流制。现有合流制排水系统,有条件的应按照城镇排水规划的要求,实施雨污分流改造;暂时不具备雨污分流条件的,应采取截流、调蓄和处理相结合的措施。
回复 举报