土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层建筑正压风机回路灵敏度不够

高层建筑正压风机回路灵敏度不够

发布于:2013-06-09 21:36:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人做到一个课题,为4栋塔楼、3层裙楼,配电房设置在负二层,距最远风机可达180m。风机回路采用树干式配电,负荷为3台风机(22+18.5+11),22与18.5的为正压风机,11kW的为消防平时兼用的单速排烟风机,总功率为52kW,计算其电流为99A(需要系数取1,功率因数取0.8)。若采用普通电动机保护型塑壳断路器,整定瞬动脱扣器电流为12倍脱扣器额定电流,但因供电回路较长单相短路接地电流计算得781A,灵敏度小于1。
现在我采用NM8S型智能断路器,利用其短延时功能,整定其电流为3倍脱扣器额定电流480A,并将22kW风机降压启动,刚好计算启动电流为475A,灵敏度也可以达到要求。
但现在有个问题,对于民规中,过载中断电源损失较大的回路,过载只作用于信号而不分断电源。我现在把长延时脱扣器动作电流整定为160A,为计算电流的1.6倍,这种情况下可以满足前面的强条么?毕竟电动机过载系数也就在1.2~1.3,不可能过载1.6倍工作2h。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基尔霍夫定律有到电缆配灯如何计算

基尔霍夫定律有到电缆配灯如何计算

回帖成功

经验值 +10