土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2t的电动葫芦选用DZ47-63 C32的小型断路器是否正确?

2t的电动葫芦选用DZ47-63 C32的小型断路器是否正确?

发布于:2013-06-08 23:57:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题2t的电动葫芦选用DZ47-63 32A的小型断路器是否正确?
厂内安装一台2他的电动葫芦,施工人员选用安装DZ47-63 C32 的小型断路器,感觉断路器选型存在问题:
第一是,起重机类设备选用小型断路器可以吗,是否该选用塑壳的断路器?
第二是,C32应该改为D
第三是,是否该放大一级

第一个问题在相关标准是否有规定,如有请表明出处,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 爽歪歪
    爽歪歪 沙发
    不用,你可以参考下05D1图集P161 上面有相匹配的线型和断路器大小!
    2013-06-19 17:33:19

    回复 举报
    赞同0
  • xuefeifei1
    xuefeifei1 板凳
    lingxuct 发表于 2013-6-9 07:47 不错,自问自答。哈哈哈,回答的很幽默
    2013-06-18 10:43:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多