申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
2人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.45 万条内容 · 673 人订阅
阅读下一篇
暖通设计系统设计失误及修补方案本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-6-8 19:41 编辑 1、系统分区不当造成失败现象:某医院放射科诊疗部,冬季检查室的温度偏低,病人受不了,影响正常使用。原因:诊疗部的机械室和检查室的热负荷不同。机械室有设备发热量,所以其室温偏高,而本系统的室温控制器又正好设在机械室。故当机械室达到已定室温时,检查室为无发热设备的房间,温度尚低。但由于自控的动作,使检查室等房间的温度却维持在低于设计值的水平,影响受检查病的舒适。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句非常感谢楼主的分享!
回复 举报
分享感谢楼主分享
回复 举报