请问一下高压计量柜与高压出线柜的顺序能否调换。或者高压计量柜与出线柜可不可以是在同一个柜中。。

全部回答(5 )

  • lznybzw
    如果计量柜归供电部门管,计量柜只能放在出线柜前,因为计量CT只能放在计量柜内;
    如果是内部计量,计量CT可放在进线柜内(CT内可设计有计量绕组),这样计量柜只需安装PT,计量柜放在什么位置都可以,反正是内部管理,不怕偷电。
    高压计量柜与出线柜可不可以是在同一个柜中?
    好像没有这样的柜子,计量柜归供电部门管,肯定不允许;内部计量,即使计量CT不装在计量柜内,恐怕也装不下,即使装的下,维护维修也是麻烦事。
    2013-06-09 16:39:09 来自 PC 评论 举报
  • 电工刀
    计量柜须在进线柜后端 否则检修或者更换计量柜的CT PT,就麻烦了,装在前面,要请供电局的人过来停上级开关.计量柜与出线柜不可以装在一个柜中,除非是参考计量,不关供电局的事情就可以!!!
    2013-06-09 08:16:09 来自 PC 评论 举报