土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于加压送风量计算的问题(上海,红宝书,国家规范技术措施)

关于加压送风量计算的问题(上海,红宝书,国家规范技术措施)

发布于:2013-06-08 20:13:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

关于加压送风量计算的问题(上海,红宝书,国家规范,技术措施)今天看了一下午有点晕求高手解释:

1.压差法:上海与国家规范的不同是多了一个N1,上海的规范是前室只开一层,所以对于常开取层数,常闭取1,我能理解。那么按国家规范要不要取这个系数呢(<20取2,>20取3)?

2.风速法:关于F和N,上海F是每层开启门的总断面积,n是常闭取1,常开(<20取2,>20取3),而国家F指一樘门开启的断面积,n的取值只有(<20取2,>20取3)没有常开常闭之分。是不是上海项目时就得把所有开启门面积加起来(包括消防电梯门吗?),而其他按国家规范就算一樘门(最大的门洞?)?

3.关于最后乘以0.75或1.5~1.75,上海和国家规范都是说表格里的标准值要乘,技术措施则是通过公式计算和表格后面都有这个注释,求解

4.上海的n取值用常开常闭来区分,这里的常开常闭是否就是指楼梯间和前室,楼梯间如果上下独立用常闭风口,是不是就不能单说常开常闭了?

5,关于防烟楼梯间,上下由防火门隔开独立。一种情况上下都需机械,一般做法是什么,红宝书上讲了很多,以前我们是用的共用风机风井常闭风口独立开启,求解上海的一般做法,非上海的常用作法。另一种上自然,下只有一层(戊类储藏或自行车库)无外窗,上海是在条件下是可以不做,国家没有讲,这种情况的一般做法?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    个人觉得上海做法比较合理,江苏商业防火设计规范也采用此做法
    2014-02-19 07:05:19

    回复 举报
    赞同0
  • 张光仁__水暖
    我对这个问题 读了不少书,这个问题所来简单 不过学问还是很多的,总算弄明白了,做起来才放心,如果想深入学习,可以QQ联系295562725
    2014-02-19 00:37:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给内走道单独排烟的风口可以用单层百叶吗?

内走道单独设置了排烟,这些个排烟的风口可以用单层百叶吗?坐等大侠回答

回帖成功

经验值 +10