土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的结构需要梁连接吗?
设备支撑在四根五米高的柱子上, 没根柱子承受35吨的重量。请问四根柱子间要有梁连接吗?

全部回答(3 )

  • 两个苹果
    需要设梁,最好顶部一道和基础处一道。不设的话、柱为悬臂柱,受力差,地震水平力来了怎么办?沉降不均匀怎么办?
    2013-06-09 10:19:09 来自 PC 评论 举报
  • space_1
    需要,每根柱子高5M,而且每根柱受力这么大,设置梁可以使得每根柱子协同作用,预防单根柱失稳或沉降不均匀带来隐患
    2013-06-08 16:21:08 来自 PC 评论 举报