阅读下一篇
人防地下室给排水设计问题探讨通过对《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)中给水排水有关条文的分析,探讨应该如何正确理解条文含义,并提出修改意见,与同行交流探讨。1、关于贮水量规定的问题有关规范条文如下:《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)第6.2.3条:防空地下室战时人员用水量标准应按表6.2.3采用。上述条文中所列的战时生活饮用水量标准参数表中对专业队队员掩蔽部、人员掩蔽工程的生活用水量分别为9 L/d 、4L/d。作者认为条文规定生活用水定额参数为定值,设计中不便于根据当地气候环境因素调整,不尽合理。因为我国幅员辽阔,气候环境条件差异显著,战时污染源多,容易爆发疫情,尤其是炎热地区,防空地下室内掩蔽人员生活用水量不足,就难以满足掩蔽人员饭前便后洗手、基本洗漱等卫生防疫要求,对于南方炎热地区规范给定的参数值偏小。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报