土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场电容柜熔断器组烧了,原因分析

现场电容柜熔断器组烧了,原因分析

发布于:2013-06-08 14:56:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 wwjafzj 于 2013-6-8 16:06 编辑

元器件品牌为ABB,

IMG_20130607_111239.jpg


20130607851.jpg


20130607852.jpg


20130607853.jpg


20130607854.jpg


20130607855.jpg


20130607856.jpg


20130607857.jpg


20130607858.jpg


IMG_20130607_111105.jpg


IMG_20130607_111117.jpg


IMG_20130607_111134.jpg


IMG_20130607_111143.jpg


IMG_20130607_111225.jpg

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • wanwuzhili
    wanwuzhili 沙发
    conanzergen 发表于 2013-10-28 15:59 如果是个别熔断器烧毁可能是接触不良,像他这种这么多烧毁就不一定是接触不良引起的。从图上来看烧蚀点只在熔断器触头和接线处,这种烧蚀不是短时间过压 过流等原因能引起的 过压不会再导体上产生什么作用主要是对电容器以及绝缘上,过流按说是会发热的 但熔断器应该可以保护 电容器回路导线都是按额定电流1.1倍长期考虑再乘上1.3倍的系数 即使短时过流也不会有问题 况且熔断器短时间就可以过流保护连接处现场运行烧毁是常见的 现在很多器件了连接端子都是铁的 运行时发热是比较严重
    2013-10-31 16:51:31

    回复 举报
    赞同0
  • kengjindhef
    kengjindhef 板凳
    多谢楼主的资料,学习了。
    2013-10-28 18:08:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2097 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

万能断路器整定的问题?

2000KVA油变,框架和In都是3200A的万能断路器,长延时Ir整定为1×In即为3200A,tr调成多少?我看tr下面写着at 6Ir,如果tr调成1S,那么电流是1Ir时的延时时间是多少呢?

回帖成功

经验值 +10