事件概况:部位:首层剪力墙根部,总楼层22层,设计为C35;方量:67立方米;浇筑描述:10月11号中午浇筑到12号早上8点结束。天气:阴,小雨;气温:14~17度,膨胀剂:5%。是自拌混凝土,不是商品混凝土。

23号现场混凝土性状:呈微黄色,局部地方很松散,手可以捏碎;局部有点强度,不高于C15。然后就拿过去做检测,分析原因。

检测部分:外加剂和水泥的兼溶性,没问题;石子,河沙:含泥量没问题;对现在混凝土鉴定结果:可以达到C15强度。也就是未检测出原因。

处理结果:打掉从来。鉴定报告我还没看到,听说施工单位不好意思拿出来。据现场的人介绍,本来该用30多袋水泥,结果只用了19袋。

施工现场:
有点强度的地方:
1.jpg

没强度的地方
2.jpg

1.jpg


2.jpg

全部回复(83 )

只看楼主 我来说两句
  • moon_sq
    moon_sq 沙发
    现在还能现场搅拌混凝土?
    2014-01-15 09:12:15

    回复 举报
    赞同0
  • btm519
    btm519 板凳
    应该是听错了,不要瞎下结论好不好?
    2014-01-15 00:22:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 不同强度等级混凝土浇筑的监理实施细则
    本资料为:不同强度等级混凝土浇筑的监理实施细则,本文非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 市政-混凝土浇筑记录
    本资料为:市政-混凝土浇筑记录,内容详实,可供下载参考。
  • 混凝土框架结构商业建筑全套施工组织设计(含建筑施工图、进度计划等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度网络图、建施图,其中建筑施工图包含建施平面布置图、总平面图等;施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行混凝土框架结构商业建筑设计的同学参考学习说明和设计。
  • 浇筑混凝土技术交底
    需浇筑混凝土的工程部位已办理手续、混凝土浇筑的申请已有关管理人员批准。
  • 混凝土浇筑通知单
    本资料为某混凝土浇筑通知单,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 混凝土浇筑技术交底
    (1)混凝土:混凝土进场时要求厂家提供出厂合格证、试验报告和配比单。 (2)掺合料:粉煤灰,其掺量要通过试验确定,并应符合有关标准。 (3)混凝土外加剂:减水剂、防冻剂、早强剂等应符合有关标准的规定,
  • 混凝土结构中长裂缝
    建筑裂缝不仅种类繁多,形态各异,而且较为普遍。轻微者建筑物美观,造成渗漏水,严重者降低建筑结构的承载力、刚度、稳定和整体性、耐久性,甚至还会导致整体倒塌的重大质量事故。
  • 12应力状态和强度理论
    强力推荐,通过注册基础考试的必备资料,理论力学,材料力学,一共20章节。
  • 混凝土强度评定材料
    此文件为混凝土强度评定,内容详细,值得参考
  • 混凝土和钢筋的强度及模量
    1–本软件为全网最强的混凝土和钢筋的强度及模量软件。 2–本软件是经过精心筛选整理后的建筑结构设计自动计算软件。 3–公式不会用,设计资料不全没耐心看,这份软件解救你们。 4–设计选型时,查
  • 很小很实用的软件,希望大家分享。
  • 混凝土强度评定记录(山东省施工资料表格自动评定)两种统计方法一个表格,根据组数自动判定用何种方法。初次编制有不足处给与指出,以便改进。
  • 混凝土强度评定程序,需要安装。好用
  • 混凝土强度自动评定
    混凝土强度自动评定
  • 混凝土回弹强度计算
    软件紧紧围绕《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001、J115-2001)编写,计算过程、计算结果完全符合规程要求,并且提供了“规范格式”、“推荐格式”两种格式的报告打印,提供了
  • excel表格
  • 混凝土强度等级评定
    输入砼强度标准值及各组砼的试块强度等级,程序则自动评定砼等级。若在试块值后面输p,其输出数据将自动换行。
  • 多孔混凝土强度特性
    :同普通混凝土一样,强度是多孔混凝土硬化后的主要力学性质,进行多孔混凝土基层路面 结构设计、材料组成设计以及施工质量检测时,均需采用各种强度指标进行评价。多孔混凝土属于 骨架空隙结构,其强度取决于
  • 可以用于计算50-100构件的混凝土换算强度值

阅读下一篇

设计中偏安全与偏不安全的因素有哪些

我来抛砖引玉: 一、楼板一般是偏安全的,偏安全的因素如下: 1、设计假定的纯粹性,固支和铰支。这个要自己理解,如果全部设为固支,下部筋并不偏安全; 2、建筑地坪的存在,使楼板受力变成了叠合板受力形式,这个富余量就非常大了。这也是不良开发商敢把楼板做到60、40,还单层配筋的原因。 二、梁配筋偏安全的因素: PKPM受力计算是梁是按T型截面考虑的,而配筋时又是按矩形截面配筋,所以配筋下部筋由于受压区中心下移,而配筋偏多。而上部筋也由于T型截面的实际存在,板边负筋实际上也是梁的上部钢筋,也存在偏安全的地方。

回帖成功

经验值 +10