土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分享一起混凝土浇筑12天才见强度事件

分享一起混凝土浇筑12天才见强度事件

发布于:2013-06-08 14:10:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

事件概况:部位:首层剪力墙根部,总楼层22层,设计为C35;方量:67立方米;浇筑描述:10月11号中午浇筑到12号早上8点结束。天气:阴,小雨;气温:14~17度,膨胀剂:5%。是自拌混凝土,不是商品混凝土。

23号现场混凝土性状:呈微黄色,局部地方很松散,手可以捏碎;局部有点强度,不高于C15。然后就拿过去做检测,分析原因。

检测部分:外加剂和水泥的兼溶性,没问题;石子,河沙:含泥量没问题;对现在混凝土鉴定结果:可以达到C15强度。也就是未检测出原因。

处理结果:打掉从来。鉴定报告我还没看到,听说施工单位不好意思拿出来。据现场的人介绍,本来该用30多袋水泥,结果只用了19袋。

施工现场:
有点强度的地方:
1.jpg

没强度的地方
2.jpg

1.jpg


2.jpg

全部回复(83 )

只看楼主 我来说两句
  • moon_sq
    moon_sq 沙发
    现在还能现场搅拌混凝土?
    2014-01-15 09:12:15

    回复 举报
    赞同0
  • btm519
    btm519 板凳
    应该是听错了,不要瞎下结论好不好?
    2014-01-15 00:22:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计中偏安全与偏不安全的因素有哪些

我来抛砖引玉: 一、楼板一般是偏安全的,偏安全的因素如下: 1、设计假定的纯粹性,固支和铰支。这个要自己理解,如果全部设为固支,下部筋并不偏安全; 2、建筑地坪的存在,使楼板受力变成了叠合板受力形式,这个富余量就非常大了。这也是不良开发商敢把楼板做到60、40,还单层配筋的原因。 二、梁配筋偏安全的因素: PKPM受力计算是梁是按T型截面考虑的,而配筋时又是按矩形截面配筋,所以配筋下部筋由于受压区中心下移,而配筋偏多。而上部筋也由于T型截面的实际存在,板边负筋实际上也是梁的上部钢筋,也存在偏安全的地方。

回帖成功

经验值 +10