土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器被击穿烧坏原因

电压互感器被击穿烧坏原因

发布于:2013-06-08 13:35:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10KV 中置柜PT互感器,打雷下雨时被击穿烧坏,两段PT,一段烧坏,两次都是B相。采用的是二次消协装置,一次没有,并且其中有一绕组没有接地保护!请大侠分析原因!

123.jpg


1234.jpg


12345.jpg

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • skkssun
    skkssun 沙发
    yuyuewu 发表于 2013-6-27 10:02 有避雷器,有二次消谐唉~pt炸时有发生~说不好 人没事就行了~我现在对中置柜就要求钣金厚点~薄的走过都慌兮兮的
    2013-06-27 13:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • yuyuewu
    yuyuewu 板凳
    yuyuewu 发表于 2013-6-27 10:02 有避雷器,有二次消谐开口三角
    2013-06-27 10:03:27

    回复 举报
    赞同0