土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器被击穿烧坏原因

电压互感器被击穿烧坏原因

发布于:2013-06-08 13:35:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10KV 中置柜PT互感器,打雷下雨时被击穿烧坏,两段PT,一段烧坏,两次都是B相。采用的是二次消协装置,一次没有,并且其中有一绕组没有接地保护!请大侠分析原因!

123.jpg


1234.jpg


12345.jpg

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • skkssun
    skkssun 沙发
    yuyuewu 发表于 2013-6-27 10:02 有避雷器,有二次消谐唉~pt炸时有发生~说不好 人没事就行了~我现在对中置柜就要求钣金厚点~薄的走过都慌兮兮的
    2013-06-27 13:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • yuyuewu
    yuyuewu 板凳
    yuyuewu 发表于 2013-6-27 10:02 有避雷器,有二次消谐开口三角
    2013-06-27 10:03:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

详解传感器技术在绕线机中的应用

全自动绕线机相比其它电气加工设备有着更为高精度的机械部件和复杂的电气控制系统,随着技术的高速发展,越来越多的新技术逐渐的被应用于绕线设备中,它们实现了设备自动控制所必须的功能,本文主要说说传感器技术的应用。一、主轴系统的应用在绕线设备主轴系统中使用传感器,可以实现主轴圈数及设备运行速度的记录及传送,使控制系统及时的获得主轴运行的参数,一般使用霍尔元件作为传感器,以强磁或者金属等分圆盘作为被检测物。

回帖成功

经验值 +10