土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑消防验收常见问题汇总

高层建筑消防验收常见问题汇总

发布于:2013-06-08 13:30:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 爱耍酷 于 2013-6-8 14:03 编辑

给大家整理了一下高层建筑消防验收常见问题,保留建筑防火、消防水、火灾自动报警系统等其他验收常见问题,附件在三楼,有需要的可以自行下载!

建筑防火部分:




















序号
常见问题
1
土建防火封堵不到位 5.2.5 条,5.3.3:
1、所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。
2、所有电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。
3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。
4、所有通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。
5、土建预留洞口后开孔未封堵。
6、土建风道未封堵。
2
7、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。
8、防火墙未到顶。5.2.6
9、防火分区未形成。5.3.3
3
土建防火门:
1、防火门安装反向,未开向疏散方向。6.2.1.3、6.2.2.2
2、封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞 6.2.5.1。
3、防火门检测报告与实体不符,防火门身份标示未张贴。
4、闭门器、顺序器未安装。 5.4.2
5、应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置。6.1.16
6、未按设计要求安装防火门。
4
安全疏散:
1、由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够 6.2.9、6.2.10
2、由于装修、土建改动,疏散出口数量不够。 6.1.1
3、由于装修、土建改动,疏散出口距离超标 6.1.5,6.1.7,6.1.8
5
消防车道:
1、车道宽度不能满足规范要求。
2、消防扑救面未形成。
3、环形车道未形成或回车场未形成。
4、消防扑救面有高大树木或有障碍物。
6
防烟楼梯间无前室、或消防电梯合用前室未设计正压送风系统。
7
防火卷帘:
1、导轨与墙体及柱体之间未封堵。
2、卷顶部未完全封堵。
3、双轨卷帘一侧未封堵到顶,形成单轨卷帘。
4、穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵。
5、疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮。
6、卷帘门手动拉链未设置拉链孔。
8
建筑装修:
1、建筑装修材料选用不当,特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到规范要求。
2、建筑装修饰面影响消防功能的正常实现,
1)消火栓箱门装修后无法打开。
2)正压送风口、排烟口装修后出现风口与装修面层内漏风及检修不便的现象。
3)格栅吊顶影响上喷喷水效果,灯槽内喷头影响喷水效果。
3、建筑装修开设的检查孔部位及大小不满足正常检修的需求。
4、大于60平方米的房间只设置1个门。
5、会议室、观众厅等场所的门未向外开启。
9
排烟口:
1、设置位置过低,低于2米。8.4.4
2、设置在顶部的排烟口、排烟阀未设置手动控制装置。8.4.4
3、排烟口距离最远点水平距离超过了30米。8.4.5
4、排烟口距离安全出口间距小于1.5米。8.4.4
10
排烟系统漏设8.4.1
1、无自然通风长度超过20米的内走道。
2、超过60米长度的走道。
3、面积超过100平方米的区域未设置排烟系统。
11
防火阀:
1、风管穿越防火分区,防火分割处未设置防火阀8.4.5,8.4.7,8.5.3,8.5.5,
2、防火阀安装距墙体超过200mm。
3、常开、常闭排烟防火阀设置错误。
12
自然排烟区域开窗净面积不满足规范要求8.2.2
13
正压送风系统:
1、部分封闭楼梯间或防烟楼梯间或前室未设置正压送风口。 8.3.1
2、风口数量偏少 8.3.8
14
防排烟系统末端风口风量偏低8.3.2:系统风量偏低8.3.2可能的原因有:
1、风机风量不满足规范要求。
2、土建风道封堵不严或未完全封闭,
3、土建风道平层割断封堵平层风管有漏风现象。
4、风机风压不足。
5、系管道风阻过大。
6、风机电源反相。
15
1、排烟风机出风口与加压风机的进风口垂直距离小于3米。
2、排烟风机出风口低于加压风机的进风口。
3、排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10米。
4、排烟口与送风口距离小于5米。上海地标《建筑防烟排烟技术规程》4.4.1、4.5.4
16
风机控制箱未设置在风机就近位置。
17
正压送风口入口及机械排烟系统出口防雨百叶均未设置在室外与大气相通。
18
电机外置式离心式风机未设置风机房。

全部回复(128 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1478062878666
    非常感谢楼主的分享。。。学习了!
    2017-03-21 08:58:21

    回复 举报
    赞同0
  • huangsuihua
    huangsuihua 板凳
    常见问题常常有,这是啥问题嘛,学了要用,不可老犯。
    2016-04-19 10:39:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

670平的地下泳池,设2个消防栓可否

请教一下各位,一个670平的地下泳池。设2个消防栓可否。间距27米。我想去掉2个可以吗?并且说明一下理由!谢谢大家!

回帖成功

经验值 +10