土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变压器不明原因速断,求解

变压器不明原因速断,求解

发布于:2013-06-08 09:30:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10kv级2000kva变压器,电缆线路,长度约300m,电流互感器5/100,高压侧运行电流40A,不明原因速断。继电保护装置为ABB SPAJ-142,定值设定为过流值为1.15,时间0.5s,速断2.6,时间0.04s三相动作值显示L1:1.38,L2:2.25,L3:1.85。不明原因速断,未见异常,当时雷雨天气,试送成功,求解

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    1、变压器容量较大,不建议采用Y.Yn0接线组别,损耗大不说,负载不平衡时候更是问题,具体可以自己去研究这个接线组别变压器的优缺点。跳闸可能也和此有关。
    2、的确整定过流、速断定值都偏小了,稍微有台电机启动就可能会跳闸。
    至于为什么过了一段时间才跳,得看负载启动情况,按道理运行电流已经超过过流定值,你确认下你过流是否确定投入了?
    过流不跳,速断定值基本接近负荷电流,启动一台两台小容量设备可能不动作,再启动一台就可能速断动作了。速断定值怎么可能跟负载这么近呢。。
    2013-09-26 10:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • 脱硫岛边喝咖啡
    lingxuct 发表于 2013-6-18 11:31 CT为100/5,速断2.6A,折算到一次电流只有52A,运行电流且有40A,有一台大电机启动就会跳!过流只有1.1 …那为什么是运行一段时间后才跳闸呢,投入的时候都不跳。
    2013-09-26 00:52:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

磁平衡电流互感器

磁平衡电流互感器是不是穿心式的???

回帖成功

经验值 +10