土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 大家讨论一下变压器短路电流和实际的计算。

大家讨论一下变压器短路电流和实际的计算。

发布于:2013-06-08 08:48:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
大家讨论一下变压器短路电流和实际的计算

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • pgz1296789061
    pgz1296789061 沙发
    附注:1. Ip—短路电流峰值;Ik—对称稳态三相短路电流有效值;短路电流计算以上级系统容量无穷大为计算条件。
    计算公式① Ik = Se/1000(1.732 Ue Uk%)= 100Se/1000(1.732 0.4 Uk)=144.34Se /1000Uk(kA)
    ② Ip =2.55Ik
    ③ 变压器高压侧额定电流=Sr/1.732 Ue=Se/17.32(A)
    低压侧额定电流=Sr/(1.732 Ue)=Se/(1.732 0.4)=1.443Se (A)
    2. 变压器低压侧接地线按变压器D,yn11接法;变压器负序及零序阻抗等于正序阻抗;变压器低压侧5m,短路切除时间0.6s计算。
    3. 变压器低压侧出线按环境温度选择铜芯电缆、铜母线、母线槽,过载系数取1.25。单芯电缆并列系数取0.8;多芯电缆并列系数取0.9;YJV电缆温度系数取0.96;母线温度校正系数取0.887。
    2013-06-15 10:05:15

    回复 举报
    赞同0
  • mxfeishirock
    mxfeishirock 板凳
    wangle309 发表于 2013-6-10 14:34 12KV是开关的电压,10KV是额定电压,一个意思,这种算法不是很准确,开关的容量和实际的短路容量是有差别 …哦谢谢。但短路容量具体的计算方法是什么。