1200平米的人防地下室是否要上自喷?
1200平米的人防地下室是否要上自喷?
小弟最近做一人防,1200平米的自行车库,人防规范说要上自喷。打电话到南京问审图的,说不需要。我糊涂了,究竟要不要上啊。
发布于
2007-09-08 23:01:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
爱画图真是太好
要的 一般自行车库层高低
估计要穿梁做了 先找结构去
2007-09-17 12:19:17
来自 PC
评论
举报
bx-zxl
1200平米的人防地下室是要上自喷的,《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98第7.3.2.1中“上写得很清楚,建筑面积大于1000m2人防工程”,“应设置自动喷水灭火系统”这已经是多年的说法了。做设计首先要依据规范相信规范,问别人只能作参考,否则自己会吃亏的。