土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 1200平米的人防地下室是否要上自喷?
小弟最近做一人防,1200平米的自行车库,人防规范说要上自喷。打电话到南京问审图的,说不需要。我糊涂了,究竟要不要上啊。

全部回答(4 )

  • 爱画图真是太好
    要的 一般自行车库层高低
    估计要穿梁做了 先找结构去
    2007-09-17 12:19:17 来自 PC 评论 举报
  • bx-zxl
    1200平米的人防地下室是要上自喷的,《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98第7.3.2.1中“上写得很清楚,建筑面积大于1000m2人防工程”,“应设置自动喷水灭火系统”这已经是多年的说法了。做设计首先要依据规范相信规范,问别人只能作参考,否则自己会吃亏的。
    2007-09-17 00:26:17 来自 PC 评论 举报