根据本人了解,有相当一部分地暖设计师,是根据设计或施工经验决定地板辐射采暖盘管的间距的。换句话说就是估算。这样势必会造成设计供暖能力与实际所需热负荷之间的偏差。从而影响采暖效果。本文将就这个问题与您进行探讨。
下面先看一个工程实例:
这是:唐山市丰南区银城花园西组团1#楼单元一层平面图:
以下是1层的采暖负荷计算书:
1层热负荷:7101.8
按照《采暖通风与空气调节设计规范》,做采暖是需要进行负荷计算的,不管是暖气片还是地暖。我觉得进行负荷计算的目的不仅仅是确定采暖设备,更重要的应该是给设计师作为参考,并根据实际情况进行调整 。
通过上面的数据,我们可以得到这样的结论:
按常见的50/40℃供回水地暖盘管间距300,热指标最大的房间都能达到计算负荷,热指标较小的房间更不在话下了。那么我们能不能全部设计能间距300呢?
我说可以:即使盘管间距300,都能满足所有房间的耗热量的要求。在理论上我们已经要求了。这样,就象来的人不管大人小孩每人一个馒头,肯定有吃的撑的,也有吃不饱的……
我还说,这样的采暖效果肯定不好!拿暖气片举个例子:大家都知道一平米一片暖气,基本能保证屋子暖和。我敢说,这样肯定不舒服!普通老百姓都知道阴面要多放点暖气,因为北面的屋子“冷”。我们作为暖通设计师,做暖气晓得根据相对耗热量指标调整散热器多少,做地暖道理也是一样的。
让我们再看看上面的采暖计算书:
我们是不是可以相对耗热量指标调整盘管间距呢?根据耗热量指标相对大小,使得盘管间距在200~300之间,耗热量指标大的房间盘的密点,耗热量指标小的房间盘的稀点?当然,还要考虑遮挡系数,根据可实铺面积进行修正。
那么,间距是不是可以随意盘呢?比如我计算出283的间距?我感觉可以。您这样做肯定舒服了,可做为地暖施工方可就不舒服了,比较“碎”的间距会给地暖施工带来不遍。这样好了,我们可以稍微变通下,做个280好了……这样,起码不会让地暖施工人员叫苦了吧!
如果不进行负荷计算,仅仅凭经验调整个房间盘管间距呢?这样势必会造成供暖能力与实际热负荷之间的偏差。比如1001房间,估算的指标可能是60,也可能是80,给多了,有可能会造成过热,给少了可能偏冷都不舒服!还是稳着点来的好。
通过上面的分析我们可以得到这样的结论:只是估算不计算,根据经验盘地暖是不行的,做出的地暖舒适性难于保证;只是计算,套本本,不考虑现场情况,那也是不可取的。要是计算出个283.15的间距估计我们的师傅得拿游标卡尺给你按图施工了……
一句话,做地暖设计师要负荷计算是必需的,也要结合现场经验设计盘管。这样的地暖施工起来方便,运行起来舒适!
参阅资料
《采暖通风与空气调节设计规范》
《地面辐射供暖技术规程》
以上仅为个人观点,大家有不同见解或是高见,欢迎在此讨论!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 567 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板你可以根据相对热指标的大小调下……
回复 举报
回复 举报