本帖最后由 a20806 于 2013-6-11 14:22 编辑
7度地震防护地区, 房子为18楼的3楼,图中D2户型,南北不通透,所以安装了通风系统。图纸A B C 处用红色线标准的为自然进风口,均为水钻打出的圆孔。
虽然交底的时候,一再跟工人强调,千万不要打到钢筋,但是在后期检查中发现,这三个孔打断了钢筋。追查责任已经没有意义,我在想怎么办。。。
想起那句经典的话,白纸和专家最大胆。。。我显然是介于两者之间的。。。
如图中红线所标识:
A处红线标注的孔直径为5cm左右,距离地面约2.1米,在粱的下方,离左侧墙月10cm。
B
处红线标注的孔直径为8cm左右,距离地面约2.1米,在粱的下方,离左侧墙约40cm.
C
处红线标注的孔直径为8cm左右,距离地面约2.1米,在粱的下方,离右侧墙约40cm.
每个孔打断钢筋里外两根。钢筋直径约15mm,垂直走向,应该是主筋。
做施工方案时没考虑周全,施工完了检查以后才意识到问题,可能碰到暗柱了。打断钢筋会影响拉升强度,降低抗震能力。事后才知道,这个世界上是有钢筋扫描仪这种设备的。。。已经来不及了。。。
在土木在线论坛上看到的类似案例的处理意见:
1, 整体受力,且设计的时候已经考虑了钢筋的冗余。该干啥干啥去,无所谓。
2, 观察,等真的开裂的再处理。
3, 用砂浆或者环氧树脂抹一下钢筋接头,防止多年后钢筋锈住。或者用砂浆回填孔洞。
4, 上下凿开10d(15cm)混凝土,用钢筋单面焊接。
5, 套钢管,上下焊接,钢管还可以用作出通风孔。
6, 用碳纤维加固
我应该怎么办啊,求专家分析一下对日常使用和抗震的影响,并给出补救方案。
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报