土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一路高压+柴油机和两路高压+柴油机的疑问

一路高压+柴油机和两路高压+柴油机的疑问

发布于:2013-06-07 15:50:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xiaoyuerudao 于 2013-6-8 09:27 编辑

有这样一个城市综合体(10万平米),可以采用两种供电方案:1.一路高压+柴油机 (一路带100%负荷,柴油机带消防负荷及一二级负荷) ;2.两路高压+柴油机(一路带100%负荷,另一路带一二级负荷,柴油机带消防负荷)。我有如下两个疑问想请大家帮我参谋参谋:
1、一路高压+柴油机就已经可以满足一级负荷两个电源的要求,那么再引入一路高压是基于什么考虑呢?如果说是因为一二级负荷比较大,光靠柴油机来保障,柴油机会选的比较大才引入另一路高压的话,那么当一二级负荷大于多少时,才考虑引入第二轮路高压?
2、既然两路高压都已经满足了两个电源的要求,那为什么还要设置柴油机呢?就这个问题,我请教过我们主任,他给的说法是,当一路高压失电之后,第二路高压并不是马上投入的,因为供电局那边还要开火票,找这样领导,那样领导签字,要是领导不在,折腾的更久,然后才能给第二路高压送电,在折腾的这段时间,为了保证消防负荷的后备电源,所以柴油机不可少。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wdw19830820
    wdw19830820 沙发
    学习了很多,高手很多啊
    2013-07-26 09:44:26

    回复 举报
    赞同0
  • shuidong0223
    shuidong0223 板凳
    越看越糊涂
    2013-07-25 23:21:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:10kV和0.4kV电缆可以共用一个桥架吗

小区的配电要用桥架,10kV和0.4kV电缆可以共用吗?哪里有相关的规范呢?

回帖成功

经验值 +10