本帖最后由 paqilai 于 2013-6-7 15:14 编辑
我们污水处理厂扩建项目,很荣幸的参与了立项、可研、设计、招标和目前的建设全过程。
我发现水网这方面的资料比较少,希望大家能和我一起,分享一下在建设期间的经验,以及相互交流,共同进步。
先说说我们工程项目情况:
我们项目主要是扩建6万吨/天的处理能力,同时对一期6万吨的出水一级(A)改造(本人不怎么感冒,因为很怀疑以后是否能达到设计效果)。
工艺:cass工艺+D型滤池
工程目前情况:生化池,中间提升泵站,纤维滤池都完成了底板浇注。滤池反冲洗泵房完成了主体结构。
设备、自控、安装包已经完全招标完成。
前期安装已经介入。
一期的设计进水: bod=155
Cod=310
ss=200
T-N=23
T-P=3.0
PH=6.5-8
水温 13-25
由于进水接入了工业污水,特别是印染水。这个设计进水很不科学实际中COD长时间处于400左右,高的时候可以达600,bod一般都在200以下,ss长时间处于300-500之间,总磷一般都在9以上,总氮一般都在35以上。
所以二期设计时设计进水参数变为:
bod=150
cod=310
ss=290
t_N35
NH4-N=21
T-p=5
ph=6.5-8
这个设计的参数和实际有一定的差距,主要原因是二期建设后,市政污水的比重增大,水质比一期现状污水有所降低。
这几张是我们城市
生化池底板垫层浇注
同上
浇注完毕
预埋套管加固
照明电线预埋管材料
中间提升泵饭顶部
中间提升泵饭底部
夜间浇注
这个工程我估计要长时间贯穿始终。
第一期的6万吨,我就负责了前期部分土建后后面的安装调试,还有后来的驯化培养。
这期工程,主要是继续来完善自己的业务水平。
有什么现场的资料,我会尽快跟大家一起分享
发一张效果图,旁边是厂外配套管网,(请大家不要作为商业使用,这个毕竟是设计院的设计成果,)
又来建高楼......不好意思,我这个是手机照的,效果不是很好
生化池主进水套管(加固还未完成)
梁和柱连接处(焊接时防雷接地连接)
女儿墙上防雷带连接主筋
转角处防雷接地连接(此处上下两层未连接)
最近安全强调的比较厉害,
我来上几张关于安全的图片,不全面哈,那个兄弟还有其他的,可以一起补起
这个是个气水反冲洗泵房
泥饼柜(一定要外搭走道板)
主体已经完成的其中一个中间提升泵房
中间提升泵房的走道板
今天来发点安装预埋件
手工制作三通
预埋板(螺纹钢的长度大于500,墙厚不允许的情况可以弯折或同主筋焊接)
放水翼环
翼环和混凝土接触的地方,应该不防腐,下面管道防腐两头没有做,是因为要焊接,焊接的时候温度比较高,防腐要被烧坏,这个只有在焊接完成后,再做防腐。第一张三通的防腐层被后面加工破坏了,后面要重新做防腐接)
工字钢
再来几张,
滗水器电气自控穿线管以及接地预埋
生化池壁模板
今天再来几张看看我们这里的高手把地泵变天泵
钢筋保护层垫块(钢筋腐蚀严重...)
浇注前需要水泥砂浆处理接口
生化池楼梯制模
先来点图,
这几张是我们城市最近施工的一段自来水管线,管材情况,
管道不错,看起来很舒服。
这里两张一张是中间提升泵房到纤维滤池的压力管道,制作还未完成,中间过程照片
下面一张是生化池混凝土浇注后,脱模情况。钢筋和模板情况,前面有图
全部回复(130 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢楼主分享
回复 举报