土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ win7,64bit 桥架不能生成弯通,为什么?
win7 64bit 桥架不能生成弯通,为什么?





QQ图片20130607111232.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(22 )

  • 攻城师12607
    解决天正T20桥架不能自动生成弯头的问题 天正电气 T20 ,配套的是Autocad 2014,安装完以后,启动时先提示一个 error ,进入后虽然一切正常,但如果画桥架则同样报一个error ,然后桥架不能自动生成弯头、三通。 解决方法比较奇葩,必须按顺序来: 1、关闭所有正在运行的天正T20,在天正的安装目录中会找到 sys18x64 和 sys19x64 子文件夹。 2、先进入sys18x64这个子目录,顺序双击 tch10_com19.reg 、tch10_PipeBaseCom19.reg 、tch10_Pipewire19.reg 、UIIADOShell.reg 这四个注册表文件,分别导入。 3、返回一级,进入sys19x64 子文件夹,顺序双击 tch10_com19.reg 、tch10_PipeBaseCom19.reg 、tch10_Pipewire19.reg 这三个注册表文件,分别导入。 4、重新启动天正T20,就不会提示错误了。 问题可能出在UIIADOShell.reg这个文件里面,因为在sys19x64里面就没这个注册表文件。
    2017-12-07 09:35:07 来自 PC 评论 举报
  • gongzuokuang1
    高手在民间,顶礼膜拜啊
    2016-09-05 14:11:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正电气

返回版块

4.57 万条内容 · 379 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10