土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教大家个问题,关于桩基的

请教大家个问题,关于桩基的

发布于:2013-06-06 22:04:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们最近在做土建施工,做的是笩行基础,桩基承台,采取人工挖孔桩,前两天复测桩位时,发现有两个桩字中线偏位了60公分,图纸上的都是抗拔,承压桩,我想请教下大家,我该怎么处理这问题?是把上面扩大点?然后用钢丝网补?那柱纵筋还不是偏位了没?我知道,这个问题很简单,上次听位师傅说过,他说了一办,有事走了,我也没弄清楚,请大哥们指点下,最好拿出详细方案,比如说,当什么什么时候该怎么怎么样做?
还有就是塔吊基础好像没有图纸,而且桩图纸也没,我晕,施工员都自己想怎么做就怎么做,垫层也10公分,15公分,20公分,35公分随便来,除了大线安图施工外,其余全部乱来,真是搞不懂了,这样做一点都不讲究?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • by2007
    by2007 沙发
    检查一下,中线和轴线是不一样的情况有,不要搞错了,没偏说成偏了。。
    其实处理也不难,如果是超高层和高层那可得验算了,我也不敢乱来,桩在中间可以乱来一下:lol
    看一下图纸,如果柱筋还在桩内,那么可以不调。。。如果柱筋有少部分没在桩内可以做一个承台。。。
    以你的情况也就上面说的两种。。。做承台不要把地梁也给改了
    2013-06-07 09:10:07

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    规范规定桩偏差为50,你的偏差60基本上是可以的。
    2013-06-07 08:33:07

    回复 举报