土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小高层底层位移比超限,怎么办啊
在左下角右下角,位移超

081VYQG0F(D~`@OL(9{22~F.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(12 )

  • 结构老卢
    最大位移比出现在了1层,你这个是嵌固在模型的一层顶吗?这个和其它层相差很多啊,可能是你建模的时候在一层此处构件很弱,或者一层建模时附带地下室时偏心较严重。
    2013-06-07 08:46:07 来自 PC 评论 举报
  • chongyajiji
    你这结构虽然比较对称,但是长宽比太大,已经是不规则一项,应该要控制位移比,不然很容易超限的,建议在山墙增加剪力墙应该效果比较明显
    2015-09-04 16:10:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢