土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 项目经理为节约造价这样搞房子会不会出事啊

项目经理为节约造价这样搞房子会不会出事啊

发布于:2013-06-06 14:54:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

我们在做的这个工程为七层高的商住楼。一层为4.5米高的框架,2-7层为3米层高的砖混结构,基础为承台基础,埋至深度为3米;原设计三级钢,在施工时,我们的项目经理为节约造价,全部私自该为为二级钢,如承台钢筋为三级16间距为180,实际施工为二级18间距为180,全部框架柱为8根三级16的钢筋,实际施工为8根二级16的钢筋,砼为现场搅拌,设计标号为C35,实际标号在C25至C30之间。

本楼基础为两层分别高350的独立基础,承台大小多数为1.8*1.8大,标号为C25,地基为稍密卵石层,根据地勘和经验判断承载力在250MP以上,设计中框架部分用的是三级钢,标号为C35,但是根据经验相比该工程的KJL和KJZ的断面偏小,我不懂设计,我现在想确定的是: 这样建造还能不能承受的起原现计算的荷载?设计中常规都会考虑一些保险系数,我想知道这样的变动超出这个保险系数没有?

我看着心里直打鼓,没底啊,请问各位结构大侠这样的房子还能继续建下去吗?现在已经施工到三楼了,会不会出问题啊?人命关天!

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • 渺若烟云
    渺若烟云 沙发
    服,还有这么敢干的施工单位,建筑这东西,不出事还好,出了事,查出来,想想后果吧,玩命呢
    2013-07-01 10:18:01

    回复 举报
    赞同0
  • 竹取物语
    竹取物语 板凳
    凑个热闹,从楼主的描述,这个工程应该是未经过正规设计的。估计在底层也未按照要求设置剪力墙。。。
    2013-06-29 22:03:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教转换层梁钢筋这样施工是否合理?

我们现在施工转换层梁钢筋,梁截面较大,梁布置情况复杂,同一条轴线上的梁,设计时将梁分成两根或三根。比如:一条轴线上的梁共5跨,设计时将左边2跨编为一根单独的梁编号,右边3跨编为一根单独的梁编号;梁截面都为1米宽,只是有20cm错位,像这样的情况,两根梁的面筋可以不在柱位置锚固,能通的钢筋是否尽量贯通?(施工的跟我说:能通则通,这是施工的规矩。) 但是不知道设计时按单跨计算和多跨连续梁计算是否差不多?