土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 预付费电能表如何在智能建筑中安装接线和应用

预付费电能表如何在智能建筑中安装接线和应用

发布于:2013-06-06 13:59:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
预付费电能表又称定量电能表/IC卡电能表
可实现先买电后用电
概述:
  IC卡预付费售电管理系统组成
  管理侧—传输介质—用户侧
  通过用户IC卡作为传输介质来实现管理方和用户方之间的信息传递和交互。
  
以江苏安科瑞电器制造有限公司生产的DDSY1352-XM 型号单相电子式预付费电能表为例。该电能表主要用于计量额定频率 50Hz的单相交流有功电能,具有预付费、负载控制及 RS485 通信(选配)等功能,性能指标符合 GB/T18460.3-2001 标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。
 1功能









功能名称
功能说明
功能配置
电能计量
单相总有功电能计量(反向计入正向存储)
参数测量
U、I 、P、Q、S、PF、F测量
预付费
逻辑加密卡,实现先交费后用电
控制
可配合预付费专用断路器实现负载通断控制
LCD显示
8位段式LCD显示
通信
RS485接口
MODBUS-RTU协议或DL/T645-1997规约
□C
  (■:标配;□:可选)

2技术参数


















项 目
性能参数
电气
特性

参比电压
AC 220V
工作电压
0.9Un~1.1Un
电流规格
10(60)A
额定频率
50Hz
准确度等级
有功1级
时钟准确度
日误差≤0.5s/d
电压线路功耗
≤2W,10VA
电流线路功耗
≤4VA
电能脉冲输出
无源输出,外接电源DC+5V-+24V,脉宽80ms±20ms
通讯
RS485接口,Modbus-RTU协议(或DL/T645规约)
机械特性
外形尺寸
72×86×58mm,4模数
最大接线能力
25mm2
环境
条件
工作温度
-20℃~+60℃
存储温度
-40℃~+70℃
相对湿度
≤95℅(无凝露)

3外形尺寸(mm)

4接线端子


 5安装方式
  DDSY1352单相电子式预付费电能表采用35mm标准导轨安装方式。

  注:①接线时务必拧紧,避免因接触不良而引起电能表工作不正常;②电能表ctrl端子用于连接预付费表专用断路器的ctrl信号输入端,以完成对负载回路的控制。控制示意图如下:

6、使用及操作
  借助与电能表配套的安科瑞预付费售电管理系统,通过逻辑加密IC卡可实现一表一卡的售用电管理功能。
  6.1 插卡方法
  将与电能表对应的IC卡插入电能表卡槽,注意保证插卡方向正确。当电能表显示操作正确后,方可将IC卡拔出。
  6.2 用户购电
  用户通过IC卡从售电管理部门购电,将成功购电的IC卡插入电能表,则将所购电量录入电能表中。若用户所购电量与表内原剩余电量之和大于表内囤积电量值时,电能表则拒绝接受IC卡内的购电量。若外置断路器故障导致电能表的剩余电量出现负值(即过零电量)时,电能表录入购电量时会自动抵减过零电量。
  6.3 有功电能计量
  用户用电时,电能表累加计量用户总用电量,并递减计量用户剩余电量。
  6.4 报警及预跳闸
  电表具有两级电量报警控制功能。报警电量为要求用户购电的第一次提醒。当电能表中的剩余电量 <报警电量时,电能表上的红色报警灯亮,以提醒用户剩余电量不足,需要购电。预跳电量为要求用户购电的最后一次提醒。当电能表中的剩余电量<预跳电量时,黄色跳闸灯亮,电能表控制预付费专用断路器跳闸。用户插卡后手动合闸可恢复用电,直至剩余电量为0。当剩余电量<预跳电量时,用户应当尽快购电。< ont>
  6.5 跳闸断电控制
  当用户剩余电量为0kWh时,电能表自动拉闸断电,并显示剩余电量000000.00kWh,只有用户购电后才可恢复用电。


全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢了,好资料,赞了
    2016-03-12 12:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • jingmuchanhua
    jingmuchanhua 板凳
    非常感谢楼主的分享
    2015-11-29 22:32:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预埋管的工程量计算

工程即将开始,预埋管的量要上报,不知焊接钢管SC,kbg线管的计算规则,主材会算,就是那些辅材怎么算,哪位有工程实例参考下,谢谢

回帖成功

经验值 +10